Какой нужен варистор для твердотельного реле на 380 В ?
Забыл
Sniper007
Классификационное напряжение нужно примерно на 680.
http://www.komi.com/progress/product/varistor/manual/5.htm
http://www.meandr.ru/texts/text7.html
Только имейте ввиду некоторые производители пишут на варисторах классификационное напряжение, а некоторые значение на переменный ток.
На варисторах российского производства пишется классификационное напряжение.
Iroha
пасиб
Iroha
Такой подойдет - JVR-20N681K (S20K420) ?
LordN
Цитата
JVR-20N681K (S20K420) ?
на межфазное нужен на 750В, 680 маловато будет
Iroha
Цитата(LordN @ 22.7.2012, 14:46) *
на межфазное нужен на 750В, 680 маловато будет


Такой JVR-20N751K (S20K460) ?
Sniper007
Да, такой подойдет.
Iroha
Всем огромное пасиб
Animal
Может глупый вопрос задам, но зачем на твердотельном рере варистор? и какой ток протекает через реле? Ато может вопрос сведется к тому, а сколько нужно поставить варисторов?
Iroha
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 0:17) *
Может глупый вопрос задам, но зачем на твердотельном рере варистор? и какой ток протекает через реле? Ато может вопрос сведется к тому, а сколько нужно поставить варисторов?


Кому вопрос то ?
Animal
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 21:31) *
Кому вопрос то ?

Да вопрос к общественности. dU/dt у твердотелок, обычно, относительно низкое. Если ставится варистор со средней рассеиваемой мощностью примерно ватт, то вроде-бы, если нагрузки малые (десятки киловатт), то не особо он там нужен. А если высокие, то его явно мало.
Просто управление ТЭНами на твердртелках часто делаем (20-50 кВт). Хотелось бы быть в курсе технологических аспектов.
Iroha
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 0:54) *
Да вопрос к общественности. dU/dt у твердотелок, обычно, относительно низкое. Если ставится варистор со средней рассеиваемой мощностью примерно ватт, то вроде-бы, если нагрузки малые (десятки киловатт), то не особо он там нужен. А если высокие, то его явно мало.
Просто управление ТЭНами на твердртелках часто делаем (20-50 кВт). Хотелось бы быть в курсе технологических аспектов.


Цитата(Sniper007 @ 22.7.2012, 12:24) *
Классификационное напряжение нужно примерно на 680.
http://www.komi.com/progress/product/varistor/manual/5.htm
http://www.meandr.ru/texts/text7.html


В ссылке предоставленной Sniper007 есть расчет необходимой мощности варистора.
Animal
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:00) *
В ссылке предоставленной Sniper007 есть расчет необходимой мощности варистора.

Про мощность и функции варистора то все понятно. Непонятно, зачем он именно на твердотельном реле? А на контакторе, на простом реле, на выключателе? Интересно, откуда ноги растут вопроса именно о варисторе на твердотельном реле. Поделитель, пожалуйста, исходной информацией. Ато, вдруг пригодится.
Iroha
Особо историей вопроса не задавался, все ставят и я ставлю.
Animal
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:19) *
Особо историей вопроса не задавался, все ставят и я ставлю.

Ответ в стиле анекдота про Шерлока Холмса. smile.gif
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 23:19) *
все ставят и я ставлю.

не все. smile.gif
Iroha
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 2:22) *
Ответ в стиле анекдота про Шерлока Холмса. smile.gif

не все. smile.gif


детаь недорогая, хуже не будет я так думаю.
LordN
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 3:15) *
Про мощность и функции варистора то все понятно. Непонятно, зачем он именно на твердотельном реле? А на контакторе, на простом реле, на выключателе? Интересно, откуда ноги растут вопроса именно о варисторе на твердотельном реле. Поделитель, пожалуйста, исходной информацией. Ато, вдруг пригодится.



все просто. потомушта в отличие от контакторов, сделанных из металла, ТТ делают из ППП, конкретно из триаков или тиристорных пар. триаки-тиристоры отличаются хорошей кратковременной, до одного полупериода, перегрузочной по току, до 10 крат номинала, но, как и все ППП, терпеть не могут даже мизирного перенапруга. как правило в нормальных ТТ ставят ППП на 800VDC максимального, реже на 1200VDC. схема включения - обычно просто впараллель. но если доступен вывод управляющего гэйта, то еще один мелкий варистор можно влепить и на него. триаки открываются очень быстро.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.